日韩中文字幕av在线播放|中文字幕日韩av在线有码|中文字幕 日本一区二区|精品日韩一区二区三区av动图

咨詢電話:15817488109

當前位置:首頁 > 資訊共享 > 常見問題

什么原因最容易引起電機失速

文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:2576發表時間:2020-11-07

原因:
手動/電動切換手柄被鎖死,
電機在轉但是閥門不動
處理:來回轉動手輪。
什么原因最容易引起電機失速
原因:
手柄損壞,不能從
手動狀態切換到電動狀態
處理:更換手柄。

原因:
手柄損壞,不能從
手動狀態切換到電動狀態
處理:更換閥位板。

原因:
傘齒
輪損壞
處理:更換傘齒輪。

原因:
三相電機或交流接觸器
或固態繼電器損壞
處理:給執行機構動作指令,測量電機三相進線兩兩之間是否有三相電壓,若有,而電機不動,則是電機損壞;無,則是驅動電機的器件(交流接觸器或固態繼電器)損壞。

原因:
若是單相執行機構,則可能是主或副繞組未接通電源,也可能是主或副繞組其中 一損壞
處理:斷開執行機構外部的動力電源線,用萬用表歐姆檔測量主或副繞組的電阻,正常時,主/副繞組都應該有一定的阻值。但需要注意:由于副繞組與啟動電容是串聯的,故在測量副繞組的阻值時,應該找準位置,不要把啟動電容也納入測量,否則會得 出副繞組的阻值為無窮大的錯誤結論,而錯誤地判斷為副繞組損壞。

原因:
由于現場的管道壓力過大,
所選擇的執行機構型號偏小
處理 -1:把電氣罩打開,從電源板上面拔下白色的四針插頭(安普接插件),然后短接此處的插座的3與4腳(即溫度開關),不讓磁通信號(即1與2腳)輸入電源板,然后給執行器開/關指令,倘若此時仍然出現電機失速的報警,則說明是管道壓力太大,所選執行器偏小。必須選擇更大型號的執行機構。若客戶不熟悉我們的電路,最好還是通知我公司專業人員進行判斷。
處理 -2:把電氣罩打開,拔出主板上的三芯線,然后把此三芯線的三只管腳全部短接,再插回三芯線,然后給執行機構開/關指令,倘若此時仍然出現電機失速的報警,則說明是管道壓力太大,所選執行器偏小。必須選擇更大型號的執行機構。

注意:在保證執行器型號選擇正確的前提下,出現電機失速,可能是機械也可能是電氣上出現問題。若轉動手輪,閥門可以動,但是LCD顯示屏上的大數字閥位沒有改變,則是電氣問題。若轉動手輪,LCD顯示屏上大數字閥位改變但是閥門不動,或電機可以轉動,但就是閥門不動,則是機械上有問題


此文關鍵詞:

同類文章排行

最新資訊文章